亚洲尺码欧洲尺码的适用场景,国产女人18毛片水真多1,乳头疼是怎么回事一碰就疼,学生娇小嫩白紧小疼叫漫画

當前位置: 首頁 > 企業知道 > 離心玻璃棉為何不建議用于防排煙管道耐火極限措施?
廣告

離心玻璃棉為何不建議用于防排煙管道耐火極限措施?

舉報

上海榮勢環保科技有限公司2025-04-05

按現行GB/T13350-2017《絕熱用玻璃棉及其制品》 對于玻璃棉制品的定義: ·普通玻璃棉制品:用于工況溫度不高于250℃的玻璃棉制品。 ·高溫玻璃棉制品:可用于高溫工況(熱面溫度大于250℃)且通過最高使用溫度評估的玻璃棉制品。 高溫玻璃棉制品用于高溫工況(熱面溫度大于250攝氏度),且通過最高使用溫度評估的玻璃棉制品。那么高溫玻璃棉制品的最高使用溫度到底是多少呢?根據全球多個玻璃棉制造商官網,其公布的耐高溫絕熱玻璃棉產品的最高使用溫度均在300~500攝氏度。 =

上海榮勢環保科技有限公司
上海榮勢環保科技有限公司
簡介:上海榮勢現專注現代化建筑安全技術、環保型防火隔熱材料,無機硅改性樹脂,防火耐火防排煙風管
簡介: 上海榮勢現專注現代化建筑安全技術、環保型防火隔熱材料,無機硅改性樹脂,防火耐火防排煙風管
氣凝膠隔熱涂料
廣告

其余 1 條回答

  • 廣告
    上海榮勢環保科技有限公司 2025-04-07

    按GBT17428-2009《通風管道耐火試驗方法》的溫升曲線。火災初期溫度上升極為迅速,0.5小時溫度即可達到842攝氏度。1.0小時溫度達到945攝氏度。 通常玻璃棉的熔點為565攝氏度左右,通過火災標準溫升曲線擬合:當火災發生6分鐘左右,玻璃棉就熔化燒結。當絕熱材料發生熔化燒結,其結構、尺寸、顏色等發生巨大的變化。其物理性能如導熱系數、熱阻等均會突變。 根據標準溫升曲線圖不難得出結論:防火包覆材料達到0.5h耐火極限,其熔點必須高于842攝氏度!防火包覆材料達到1.0h耐火極限,其熔點必須高于945攝氏度! 因此不建議使用離心玻璃棉產品作為風管的耐火極限防火包覆材料。

  • 硬化劑固砂劑
    廣告
  • 消防防排煙耐風管
    消防防排煙耐風管
    廣告
  • 氣凝膠硅酸防火板
    氣凝膠硅酸防火板
    廣告
問題質量差 廣告 重復,舊聞 低俗 與事實不符 錯別字 格式問題 抄襲 侵犯名譽/商譽/肖像/隱私權 其他問題,我要吐槽
您的聯系方式:
操作驗證:
主站蜘蛛池模板: 宁蒗| 台中县| 松阳县| 滁州市| 乌审旗| 乐平市| 灵石县| 潮安县| 成安县| 龙川县| 安顺市| 高台县| 沙湾县| 徐水县| 乡宁县| 鹿邑县| 东兴市| 石棉县| 工布江达县| 旺苍县| 自贡市| 武宣县| 乐业县| 夏邑县| 罗山县| 客服| 襄汾县| 江川县| 自治县| 甘洛县| 鹤庆县| 营山县| 丘北县| 上虞市| 舒城县| 调兵山市| 淮安市| 房产| 安西县| 伊金霍洛旗| 桦甸市|